国产在线小视频-国产在线一91区免费国产91-国产在线一区二区-国产在线一区二区三区-国产在线一区二区三区欧美-国产在线一区二区三区在线

工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置

欄目分類:電力系統實訓設備   發布日期:2021-04-11   瀏覽次數:
ZRPD-10K工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設備配有常用電保護柜、10KV真空斷路器柜(手車式)、低壓電容補償柜等,屬于電力自動化系統實訓,工廠供配電技術實訓裝置,電力培訓設備。

聯系方式見右側懸浮框

【工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設】是根據客戶需求而寫的,非常具有代表性,在客戶搜索【工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設】時,都能通過我們來了解相關資訊,而且【工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設】在客戶有需求時提供參考意見。

ZRPD-10K工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置
工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設備

一、工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設備配置:

序號 名稱 數量 產地 廠家
工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設備高壓部分
1 常用電保護柜 1 上海 中人教儀
2 10KV真空斷路器柜(手車式) 1 上海 中人教儀
3 10KV CT/PT計量柜 1 上海 中人教儀
4 模擬故障發生器、模擬高壓斷路器柜 1 上海 中人教儀
工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設備低壓部分
5 低壓配電開關柜 1 上海 中人教儀
6 低壓電容補償柜 1 上海 中人教儀
7 抽屜式低壓配電柜 1 上海 中人教儀
8 低壓負載柜 1 上海 中人教儀

二、工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設備各柜技術參數

1、常用電保護柜詳細技術參數

柜體尺寸:800*600*2200mm工業級柜體

微機線路保護裝置技術參數:

1)額定數據
a. 額定電源電壓: 直流或交流220V或直流110V
b. 額定交流數據:
交流電壓: 100/√3V, 100V
交流電流: 5A或1A
零序電流: 1A
額定頻率: 50Hz
c. 熱穩定性:
交流電壓回路:長期運行 1.2Un
交流電流回路:長期運行 2In 1s 40In
零序電流回路:長期運行 2A 1s 40A
2) 裝置功耗
a. 交流電壓回路: 每相不大于0.5VA;
b. 交流電流回路: In=5A時每相不大于1VA;In=1A時每相不大于0.5VA;
c. 零序電流回路: 不大于0.5VA;
d. 保護電源回路: 正常工作時,不大于12W;保護動作時,不大于15W。
3)環境條件
a. 環境溫度:
工作: -25℃~+55℃。
儲存: -25℃~+70℃,相對濕度不大于80%,周圍空氣中不含有酸性、堿性或其它腐蝕性及爆炸性氣體的防雨、防雪的室內;在極限值下不施加激勵量,裝置不出現不可逆轉的變化,溫度恢復后,裝置應能正常工作。
b. 相對濕度:最濕月的月平均最大相對濕度為90%,同時該月的月平均最低溫度為25℃且表面不凝露。最高溫度為+40℃時,平均最大濕度不超過50%。
c. 大氣壓力:80kPa~110kPa(相對海拔高度2km以下)。
4)抗干擾性能
a. 脈沖群干擾試驗:能承受GB/T14598.13-1998規定的頻率為1MHz及100kHz衰減振蕩波(第一半波電壓幅值共模為2.5kV,差模為1kV)脈沖群干擾試驗。
b. 快速瞬變干擾試驗:能承受GB/T14598.10-2007第四章規定的嚴酷等級為A級的快速瞬變干擾試驗。
c. 輻射電磁場干擾試驗:能承受GB/T14598.9-2002第四章規定的嚴酷等級的輻射電磁場干擾試驗。
d. 靜電放電試驗:能承受GB/T14598.14-1998中4.1規定的嚴酷等級為Ⅲ級的靜電放電試驗。
e. 電磁發射試驗:能承受GB/T14598.16-2002中4.1規定的傳導發射限值及4.2規定的輻射發射限值的電磁發射試驗。
f. 工頻磁場抗擾度試驗:能承受GB/T17626.8-2006第5章規定的嚴酷等級為Ⅳ級的工頻磁場抗擾度試驗。
g. 脈沖磁場抗擾度試驗:能承受GB/T17626.9-1998第5章規定的嚴酷等級為Ⅳ級的脈沖磁場抗擾度試驗。
h. 阻尼振蕩磁場抗擾度試驗:能承受GB/T17626.10-1998第5章規定的嚴酷等級為Ⅳ級的阻尼振蕩磁場抗擾度試驗。
i. 浪涌抗擾度試驗:能承受IEC 60255-22-5:2002第4章規定的嚴酷等級的浪涌抗擾度試驗。
j. 傳導騷擾的抗擾度試驗:能承受IEC 60255-22-6:2001第4章規定的射頻場感應的傳導騷擾的抗擾度試驗。
k. 工頻抗擾度試驗:能承受IEC 60255-22-7:2003第4章規定的工頻抗擾度試驗。
5 )絕緣性能
a. 絕緣電阻:各帶電的導電電路分別對地(即外殼或外露的非帶電金屬零件)之間,交流回路和直流回路之間,交流電流回路和交流電壓回路之間,用開路電壓為500V的測試儀器測試其絕緣電阻值不應小于100MΩ。
b. 介質強度:裝置通信回路和24V等弱電輸入輸出端子對地能承受50Hz、500V(有效值)的交流電壓,歷時1min的檢驗無擊穿或閃絡現象;其余各帶電的導電電路分別對地(即外殼或外露的非帶電金屬零件)之間,交流回路和直流回路之間,交流電流回路和交流電壓回路之間,能承受50Hz、2kV(有效值)的交流電壓,歷時1min的檢驗無擊穿或閃絡現象。
c. 沖擊電壓:裝置通信回路和24V等弱電輸入輸出端子對地,能承受1kV(峰值)的標準雷電波沖擊檢驗;其余各帶電的導電端子分別對地,交流回路和直流回路之間,交流電流回路和交流電壓回路之間,能承受5kV(峰值)的標準雷電波沖擊檢驗。
6 )機械性能
a. 振動響應:裝置能承受GB/T 11287-2000中4.2.1規定的嚴酷等級為I級振動響應檢驗。
b. 沖擊響應:裝置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1規定的嚴酷等級為I級沖擊響應檢驗。
c. 振動耐久:裝置能承受GB/T 11287-2000中4.2.2規定的嚴酷等級為I級振動耐久檢驗。
d. 沖擊耐久:裝置能承受GB/T 14537-1993中4.2.2規定的嚴酷等級為I級沖擊耐久檢驗。
e. 碰撞:裝置能承受GB/T 14537-1993中4.3規定的嚴酷等級為I級碰撞檢驗。
7 )保護定值整定范圍及誤差
a. 定值整定范圍
電 流: 0.1In~15In;
零序電流: 0.02A~12A;
交流電壓: 10V~100V;
延 時: 0s~100s。
b. 定值誤差
電 流: < ±5%;
電 壓: < ±5%;
零序電流: 0.02A~12A范圍不超過±0.01A或±5%;
延時誤差:0s~100s范圍內不超過50ms或±2%。
8)測量精度
a. 各模擬量的測量誤差不超過額定值的±0.5%;
b. 功率測量誤差不超過額定值的±1%;
c. 開關量輸入電壓(DC24V),分辨率不大于2ms;
d. 脈沖量輸入電壓(DC24V),脈沖寬度不小于20ms。
觸點容量
a. 在電壓不大于250V,電流不大于1A,時間常數為5ms±0.75ms的直流有感負荷電路中,觸點斷開容量為50W,長期允許通過電流不大于5A。
b. 在電壓不大于250V,電流不大于2A的交流回路(cosφ=0.4±0.1)中觸點斷開容量為250VA,長期允許通過電流不大于5A。

微機電動機保護裝置技術參數:

1 )額定數據
1.三段式帶低壓閉鎖的電流方向保護實驗
2.過流加速保護實驗(前加速/后加速)
3.過負荷保護實驗(跳閘/告警可選)
4.零序電流保護實驗(跳閘/告警可選)
5.低電壓保護實驗
6.低頻減載保護實驗
7.三相一次重合閘實驗
8.母線TV斷線檢測告警實驗
9.線路TV斷線檢測告警實驗
10.控制回路異常告警實驗
11.跳位異常告警實驗
12.手車位置異常告警實驗
13.彈簧未儲能告警實驗

微機電動機保護實訓項目:

1.啟動過長保護實驗
2.兩段式過電流保護實驗
3.過負荷保護實驗
4.反時限過流保護實驗
5.過熱保護實驗
6.兩段式負序電流保護實驗
7.零序電流保護實驗
8.過電壓保護實驗
9.低電壓保護實驗
10.差動速斷保護實驗
11.比率差動保護實驗
12.TA斷線檢測告警實驗
13.差流越限告警實驗
14.非電量保護實驗
15.TV斷線檢測告警實驗
16.控制回路異常告警實驗
17.跳位異常告警實驗
18.手車位置異常告警實驗
19.彈簧未儲能告警實驗

2、10KV真空斷路器柜詳細技術參數 (手車式)

柜體尺寸:2200*800*1500mm 工業級柜體

(一)、使用環境

1、環境溫度:-15℃~+40℃,日平均值不大于+35℃。
2、環境濕度
日平均相對濕度:≤95%;月平均相對濕度:≤90%;
3、海拔高度:不超過1000m。地震烈度:不超過8度。
4、安裝在沒有火災、爆炸危險,嚴重污穢化學腐蝕及劇烈震動的場所。

(二)、基本技術參數

1、供電電源:三相五線供電;功率:3kw。
2、額定電壓:12KV;額定頻率:50Hz;
3、額定雷電沖擊耐受電壓:75KV(峰值);
4、額定一分鐘工頻耐受電壓:42KV(有效值);
5、額定操作順序:O-0.3-CO-180s-CO (40KA為O-180s-CO-180s-CO);
6、主母線額定電流:630A;
7、額定短路開斷電流:25KA;額定短路關合電流:630KA(峰值);
8、額定短路持續時間:4s;開斷次數:50次;
9、機械壽命:20000次。
10、柜體尺寸:2200×800×1500(高×寬×深)。

(三)、斷路器機械特性參數

1、觸頭開距:11±1mm; 2、觸頭超行距:3.5±0.5mm;
3、三級份、合閘不同期性:≤2ms;
4、觸頭合閘彈跳時間:≤2ms;
5、平均分閘速度:0.9-1.3m/s(初分6mm時平均速度);
6、平均合閘速度:0.4~0.8 m/s; 7、合閘時間:≤100ms;
8、分閘時間:≤50ms;9、燃弧時間:≤15ms;

(四)、脫扣器與閉鎖電磁鐵的技術參數

1、分閘脫扣器額定電壓:-220V、110V;功率:245W。
2、合閘脫扣器額定電壓:-220V、110V;功率:245W。
3、閉鎖電磁鐵額定電壓:-220V、110V;功率:10W
4、過電流脫扣器功率:5AW。

(五)、儲能電機技術參數

額定電壓-220V、-110V;功率:50W;儲能時間:≤10m;

(六)、實訓項目

手動和遙控合分斷路器實訓
二次控制回路原理實訓
操作機構原理實訓
斷路器拆裝實訓
倒閘操作實訓
二次控制回路接線實訓。


3、10KV CT/ PT計量柜詳細技術參數

柜體尺寸:2200*800*1000mm 工業級柜體

(一)、使用環境

1、海拔高度不超過3000M;
2、周圍環境溫度不高于+40℃,不低于-5℃;
3、周圍空氣的相對溫度不大于85%(20℃);
4、安裝在無腐蝕性氣體的場所。

(二)、技術參數

1、供電電源:三相五線供電;功率:3kw;
2、產品標準 :GB1207-2006;
3、產品表面爬電距離:滿足耳機污穢等級;
4、負荷功率因數:COSφ=0.8(滯后);
5、額定電壓比: ;
6、級次組合為0.2/6P,準確等級及輸出容量為75VA;
級次組合為0.5/6P,準確等級及輸出容量為150VA;
7、剩余電壓繞組:100;
8、熱極限輸出容量:960VA。

(三)、實訓項目

電流互感器特性測試實訓(直流法、交流法)
電壓互感器特性測試實訓
電流互感器接線實訓
電壓互感器接線實訓、
電壓互感器精度測量實訓
電流互感器精度測量實訓。

4、模擬故障發生器、模擬高壓斷路器柜詳細技術參數

柜體尺寸:600*700*1200mm工業級柜體

(一)、使用環境

1、環境溫度:-25℃~+55℃;
2、空氣相對濕度:溫度為25℃ 時,相對濕度短時可達100%;
3、海拔高度:≤2000m;
4、不適于安裝在劇烈震動、沖擊、腐蝕、合諧波過大的場所。

(二)、技術參數

1、供電電源:三相五線供電;功率:3kw;
2、額定電壓:380V;額定頻率:50Hz;
3、工作電壓允許偏移:-20%~+20%;
4、額定輸入電壓模擬量:380V、50Hz;
5、額定輸入電流模擬量:5A、50Hz;
6、控制物理量:無功功率。

(三)實驗項目:

1、輸出模擬的各種電流、電壓故障信號
2、模擬高壓斷路器的合、分閘動作信號

(四)設備配置:

1、微型斷路器DZ47-63/C10A/3P:1個
2、交流接觸器CJX1-16A/AC220V:1個
3、中間繼電器JZC1-44/AC220V: 1個
4、單相調壓器TDGC2-200:10個
5、單相調壓器TDGC2-500:1個
6、單相整流橋60A:1個
7、單相濾波電容1500uf: 1個
8、升流器:6個
9、數顯電壓表、電流表:9個

5、低壓配電開關柜詳細技術參數

柜體尺寸:2200*800*800mm 工業級柜體

(一)、使用環境

1、應用場合:配電、電動機控制。
2、執行標準:IEC60439\GB7251.1;
3、環境溫度:-5℃~+40℃;
4、環境相對溫度+40℃時不超過50%,在較低溫度時,允許有較高的相對溫度;
5、安裝地點:室內;
6、海拔高度:≤2000m。

(二)、機械數據

1、進出線形式:電纜/母線槽。
2、電纜進出:頂部/底部;
3、接線形式:柜前/柜后;
4、防護等級:IP330、IP40、IP54;
5、功能單元隔離形式:全隔離或部分隔離;

(三)、水平母線

1、額定短時耐受電流:50/80kA;
2、額定峰值耐受電流:105/176kA。

(四)、垂直母線

1、額定短時耐受電流:50kA;
2、額定峰值耐受電流:105kA。

(五)、接地系統:TT、IT、TN-S、TN-C-S。

(六)、最大進出線斷路:400A。

(七)、電氣數據

1、供電電源:三相五線供電;功率:3kw。
2、額定絕緣電壓:至1000V;
3、額定工作電壓:至660V;
4、額定功率:50\60Hz;
5、額定沖擊耐受電壓:8KV;
6、主電路額定電壓:AC380V、220V/DC220V
7、過電壓等級:III;
8、污染等級:3;9、額定電流:4000A;
10、水平母線額定電流: 4000A;
11、垂直母線額定電流:2000、1000A

(八)實訓項目

主電氣原理圖實訓
低壓斷路器工作原理實訓
運行操作實訓
檢修與保養實訓
故障分析與排除實訓

6、低壓電容補償柜

4、額定輸入電壓模擬量:220V/380V、50Hz;
5、額定輸入電流模擬量:5A、50Hz;
6、控制物理量:無功功率。

(三)、實訓項目

自動無功功率補償實驗
手動無功功率補償實驗
無功補償裝置參數整定實驗
電壓無功控制實驗
分接頭調節和電容器投切對電壓和無功影響實驗。

7、抽屜式低壓配電柜詳細技術參數

進口低壓斷路器工作原理實訓
運行操作實訓
檢修與保養實訓
故障分析與排除實訓
一次二次接線實訓。

8、低壓負載柜詳細技術參數

柜體尺寸:2200*800*800mm 工業級柜體

(一)、使用環境

1、環境溫度:-25℃~+55℃;
2、空氣相對濕度:溫度為25℃ 時,相對濕度短時可達100%;
3、海拔高度:≤2000m;
4、不適于安裝在劇烈震動、沖擊、腐蝕、合諧波過大的場所。

(二)、技術參數

1.供電電源:三相五線供電;功率:10kw。
2.額定絕緣電壓:至1000V;
3.額定工作電壓:至660V;
4.額定功率:50/60Hz;
5.額定沖擊耐受電壓:1KV;
6.主電路額定電壓:AC380V/220V
7.過電壓等級:III;
8.污染等級:3;
9.額定電流:400A;
10.水平母線額定電流: 400A;

(三)實驗項目:

模擬阻性、容性、感性負載
有功/無功設備的投退
配合無功補償柜進行無功補償實驗
就地無功補償實訓
功率因數表接線實驗

三、工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設備配置清單:

序號 名稱 型號 單位 數量
                          高低壓配電技術實訓裝置供配電技術實訓裝置高壓部分
一、微機線路保護柜(手車進線柜)
1. 真空斷路器 VS1-12/630A-25KA 1
2. 電流互感器 LZZBJ-12 50/5 0.5/10P20 3
3. 零序互感器 LXK-100 1
4. 避雷器 HY5W5-17/50 1
5. 智能操控裝置 YTK-9230 AC220V 1
6. 帶電顯示器 GSN 1
7. 電磁鎖 DSC 1
8. 觸頭盒 CH 6
9.        
10. 套管 TG 3
11. 絕緣子 ZJ 3
12. 鋁排 60*6 9
13. 柜體 800*2300*1500 1
14. 輔助材料 FZ 1
二、10KV真空斷路器柜(手車式)出線柜
1. 真空斷路器 VS1-12/630A-25KA 1
2. 電流互感器 LZZBJ9-12 50/5 0.5/10P20 3
3. 接地刀 JN15-630A 1
4. 避雷器 HY5WS-17/50 1
5. 微機 WGB-611 1
6. 帶電顯示器 GSN 1
7. 電磁鎖 DSC 1
8. 觸頭盒 CH 6
9. 智能操控裝置 YTK-9230 AC220V 1
10. 套管 TG 3
11. 絕緣子 ZJ 3
12. 鋁排 60*6 9
13. 柜體 800*2300*1500 1
14. 輔助材料 FZ 1
三、10KV(PT計量柜)
1. 計量手車PT VS1-12/630 1
2.        
3.        
4. 熔斷器 XRNP1 1
5. 帶電顯示器 GSN 1
6. 電磁鎖 DCS 1
7. 觸頭盒 CH 3
8. 套管 TG 3
9. 絕緣子 ZJ 3
10. 鋁排 60*6 9
11. 柜體 800*2300*1500 1
12. 輔助材料 FZ 1
四、高壓斷路器直流柜
1. 微型斷路器 DZ47-63/C10A/3P 1
2. 交流接觸器 CJX1-16A/AC220V 1
3. 中間繼電器 JZC1-44/AC220V 1
4. DGC單相調壓器 T2-200 10
5. 單相調壓器 TDGC2-500 1
6. 單相整流橋 60A 1
7. 單相濾波電容 1500uf 1
8. 升流器   6
9. 數顯電壓表、電流表   9
10. 直流小母線   9
11. 柜體 800*600*2200 1
12. 輔助材料 FZ 1
                               高低壓配電技術實訓裝置供配電技術實訓裝置低壓部分
五、低壓配電開關柜
1. 萬能斷路器 DW15-630/3P 1
2. 電流互感器 BH0.66-20/5 4
3. 浪涌保護器 CDYI-40KA 1
4. 轉換開關 LW5 1
5. 儀表 6L2 1
6. 空氣開關 DZ47-63 1
7. 鋁排 50*5 18
8. 柜體 GCS 1
9. 輔助材料 FZ 1
六、抽屜式低壓配電柜
1. 塑殼斷路器 CDM1-100M/3300 6
2. 塑殼斷路器 CDM1-225M/3300 3
3. 電流互感器 BH-0.66 50/5 27
4. 儀表 6L2 27
5. 信號燈 AD16 9
6. 鋁排 50*5 6
7. 柜體 GCS 1
8. 輔助材料 FZ 1
七、低壓電容補償柜
1. 刀熔開關 HH15-630 1
2. 電流互感器 BH-0.66 20/5 3
3. 避雷器 FYS-0.22 1
4. 交流接觸器 CJ20-63 8
5. 模擬電力電容器   8
6. 信號燈 AD16 8
7. 無功補償儀 JKL5FC 1
8. 儀表 6L2-VA 4
9. 功率表 COS 1
10. 轉換開關 LW5-16YH10/10 1
11. 鋁排 50*5 9
12. 柜體 GCS 1
八、低壓負載柜-RL
1. 調壓器 TDGC2 1
2. 電感 TDGL2 1
3. 電阻 RXSG2 1
4. 斷路器 DZ47-C20/2P 1
5. 按鈕 LA38-11DT 1
6. 指示燈 AD11-22-8GZ 1
7. 電線   若干
8. 電流表 6L2-A 1
9. 電壓表 6L2-V 1
10. 鋁排 50*5 9
11. 柜體 GCS 1


如對本產品/文章:工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設有任何疑問請隨時聯系我們,我們將盡力為您提供最全的實訓室建設方案和最優質的服務

本文關鍵詞:工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設

【工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設】是上海中人原創,如果您在了解產品的過程中受到啟發,想要咨詢相關設備的問題,我們將派專員為您解決疑問,或者您在閱讀【工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設】中有想不通的問題,也可以咨詢我們,我們將為您提供快速解決【工廠供配電技術及技能訓練實訓裝置,高低壓供配電技術成套實訓設】問題的方案

相關熱詞:

下一篇:沒有了
熱門關鍵詞
Copyright copy; 2002-2031 上海中人教育設備有限公司 版權所有   滬ICP備12009584號   關于我們 | 廣告合作 | 版權聲明 | 意見反饋 | 聯系方式 | 原創投稿 | 網站地圖 |
實訓設備 安監局考試設備 設備資訊 實訓室建設方案
頂部 客服 聯系 掃描 底部
聯系我們關閉

公司名稱:上海中人科教設備制造有限公司

客服總線:400-6381580

公司客戶熱線:021-66581511

院校客戶熱線:021-66581522

方案定制熱線一:021-56093252

方案定制熱線二:021-56093262

客戶經理:13122891392(陳經理)

客戶經理:13917556299(洪經理)

郵 箱:56093252@163.com

地 址:上海市松江區潮富路120號

主站蜘蛛池模板: 夜色综合| 亚洲欧美在线观看播放| 欧美日韩一区二区视频免费看| 国产1区在线观看| 爱爱免费播放视频在线观看| 天天艹天天| 伊人性视频| 手机在线看a| 久久精品国产大片免费观看| aaa级精品久久久国产片| 国产欧美日韩视频在线观看| 国99久9在线 | 免费| 视频一区二区在线观看| 亚洲国产欧美91| 欧美性禁片在线观看| 国产精品一国产精品免费| 天天曰曰| 日本中文字幕高清| 免费观看成年欧美1314www色 | 在线观看免费步兵区| 欧美日韩国产一区| 国外在线| 国产精品23p| 亚洲视频欧洲视频| 久久精品国产主播一区二区| 亚洲综合激情视频| 躁逼| 美女网站在线看| 成人免费视频一区二区三区| 欧美一级三级| 中文字幕不卡一区 二区三区| 91在线一区二区三区| 日韩a毛片| 国产产一区二区三区久久毛片国语| 人成午夜视频| xvideos亚洲永久网址| 91精品视频网站| 女人18毛片特级一级免费视频| 成人午夜久久| 久久免费视频2| 无遮挡一级毛片视频|