PLC故障常見原因
聯系方式見右側懸浮框
【PLC故障】是根據客戶需求而寫的,非常具有代表性,在客戶搜索【PLC故障】時,都能通過我們來了解相關資訊,而且【PLC故障】在客戶有需求時提供參考意見。
PLC怎么查找故障
NO.1總體檢查
根據總體檢查流程圖找出故障點的大方向,逐漸細化,以找出具體故障,如下圖所示。
NO.2電源故障檢查
電源燈不亮需對供電系統進行檢查,檢查流程圖如下圖所示。
NO.3運行故障檢查
電源正常,運行指示燈不亮,說明系統已因某種異常而終止了正常運行,檢查流程圖如下圖所示。
NO.4輸入輸出故障檢查
輸入輸出是PLC 與外部設備進行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和輸入輸出單元有關外,還與聯接配線、接線端子、保險管等元件狀態有關。檢查流程圖如下圖所示。
PLC故障常見原因
(一)外圍電路元器件故障
此類故障在PLC工作一定時間后的故障中經常發生。在PLC控制回路中如果出現元器件損壞故障,PLC控制系統就會立即自動停止工作。
輸入電路是PLC接受開關量、模擬量等輸入信號的端口,其元器件質量的優劣、接線方式及是否牢靠也是影響控制系統可靠性的重要因素。
對于開關量輸出來說,PLC的輸出有繼電器輸出、晶閘管輸出、晶體管輸出三種形式,具體選擇哪種形式的輸出應根據負載要求來決定,選擇不當會使系統可靠性降低 嚴重時導致系統不能正常工作。
此外,PLC的輸出端子帶負載能力是有限的.如果超過了規定的最大限值.必須外接繼電器或接觸器.才能正常工作。
外接繼電器、接觸器、電磁閥等執行元件的質量,是影響系統可靠性的重要因素。常見的故障有線圈短路、機械故障造成觸點不動或接觸不良。
(二)端子接線接觸不良
此類故障在PLC工作一定時間后隨著設備動作的頻率升高出現。由于控制柜配線缺陷或者使用中的震動加劇及機械壽命等原因,接線頭或元器件接線柱易產生松動而引起接觸不良。
這類故障的排除方法是使用萬用表,借助控制系統原理圖或者是PLC邏輯梯形圖進行故障診斷維修。
對于某些比較重要的外設接線端子的接線,為保證可靠連接,一般采用焊接冷壓片或冷壓插針的方法處理。
(三)PLC受到干擾引起的功能性故障
自動化系統中所使用的各種類型PLC,是專門為工業生產環境而設計的控制裝置。在設計和制造過程中采用了多層次抗干擾和精選元件措施,故具有較強的適應惡劣工業環境的能力、運行穩定性和較高的可靠性。因此一般不需要采取什么特殊措施就可以直接在工業環境使用。PLC受到的干擾可分為外部干擾和內部干擾。
在實際的生產環境下,外部干擾是隨機的,與系統結構無關,且干擾源是無法消除的 只能針對具體情況加以限制。
內部干擾與系統結構有關。主要通過系統內交流主電路、模擬量輸入信號等引起,通過精心設計系統線路或系統軟件濾波等處理,可使內部干擾得到最大限度的抑制。
PLC生產現場的抗干擾技術措施——通常從電源與接地保護、接線安排 屏蔽和抗噪聲等4個方面著手考慮:
(1)電源與接地保護
PLC本身的抗干擾能力一般都很強。通常.將PLC的電源與系統的動力設備電源分開配線 對于電源線來的干擾,一般都有足夠強的抑制能力。
但是電源干擾特別嚴重,可加接一個帶屏蔽層的隔離變壓器以減少設備與地之間的干擾,提高系統的可靠性。如果一個系統中含有擴展單元,則其電源必須與基本單元共用一個開關控制,也就是說,它們的上電與斷電必須同時進行。
為了抑制附加在電源及輸入端、輸出端的干擾,應給PLC接專用地線 接地線線徑要足夠粗.接地電阻要小于4Ω,接地點應盡可能靠近PLC,并且接地點要與其它設備分開。對供電系統中的強電設備,其外殼、柜體、框架、機座及操作手柄等金屬構件必須保護接地。
PLC內部電路包括CPU、存儲器和其他接口共接數字地.外部電路包括A/D、D/A 等共接模擬地 并用粗短的銅線將PLC底板與中央接地點星形聯結防哚聲干擾。PLC非接地工作時,應將PLC的安裝支架容性接地以抑制電磁干擾。
(2)接線安排
電氣柜內線路走線布置
① 只有有屏蔽的模擬量輸入信號線才能與數字量信號線裝在同一線槽內,直流電壓數字量信號線和模擬量信號線不能與交流電壓線同在一線槽內。
② 只有有屏蔽的220V電源線才能與信號線裝在同一線槽內。
③ 電氣柜電纜插頭的屏蔽一定要可靠接地。
電氣柜外部走線安排
① 直流和交流電壓的數字量信號線和模擬量信號線一定要各自用獨立的電纜,且要用屏蔽電纜。
② 信號線電纜可與電源電纜共同裝在一線槽內,為改進抗噪性建議保證間隔10cm以上。
(3)屏蔽處理
PLC外殼的屏蔽,一般應保證與電氣柜浮空。在PLC外殼底板上加裝一塊等位屏蔽板(一般使用鍍鋅板).保護地使用銅導線與底板保持一點連接其截面積應不少于1 0mm ,以構成等位屏蔽體,有效地消除外部電磁場的干擾。
對模擬量信號的屏蔽總線可絕緣并將中央點連到參考電位或地(GND)上。數字量信號線的電纜兩端接地可保證較好地排除高頻干擾。
(4)抗噪聲的措施
對處于強磁場(例如變壓器)的部分要進行金屬屏蔽 電控柜內不宜采用熒光燈具照明。PLC控制系統電源也應采用相應的抗干擾措施。
PLC控制系統電源抗干擾的方法有采用隔離變壓器、低通濾波器及應用頻譜均衡法3種。其中隔離變壓器是最常用的,因為PLC的I/O模塊電源常用DC24V,須經隔離變壓器降壓,再經整流橋整流供給,或者直接使用開關電源供給。
(四)PLC周期性死機
PLC周期性死機的特征是PLC每運行若干時間就出現死機或者程序混亂,或者出現不同的中斷故障顯示,重新啟動后又一切正常。根據實踐經驗認為,該現象最常見原因是由于PLC機體長時間的積灰造成。
所以應定期對PLC機架插槽接口處進行吹掃。吹掃時可先用壓縮空氣或軟毛刷將控制板上、各插槽中的灰塵吹掃凈,再用95%酒精擦凈插槽及控制板插頭。清掃完畢后細心檢查一遍,恢復開機便能正常運行。
PLC程序丟失通常是由于接地不良接線有誤、操作失誤和干擾等幾個方面的原因造成的:
1、PLC 主機及模塊必須有良好的接地。
2、主機電源線的相線與中性線必須接線正確。
3、預先準備好程序包,用作備份。
4、使用手持編程器查找故障時,應將鎖定開關置于垂直位置,拔出就可起到保護內存的功能。
5、由于干擾的原因造成PLC程序丟失.其處理方法可參照PLC受干擾引起故障的處理。
如對本產品/文章:PLC故障有任何疑問請隨時聯系我們,我們將盡力為您提供最全的實訓室建設方案和最優質的服務
本文關鍵詞:PLC故障
【PLC故障】是上海中人原創,如果您在了解產品的過程中受到啟發,想要咨詢相關設備的問題,我們將派專員為您解決疑問,或者您在閱讀【PLC故障】中有想不通的問題,也可以咨詢我們,我們將為您提供快速解決【PLC故障】問題的方案
這些是最新的
- 自動變速器工作過程及分類
- 停車場管理系統實訓裝置,火災自動報警及消防
- 消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳
- 對講及門禁控制系統實訓裝置,防盜報警系統實
- 機械制圖模型教學中的圖紙簡化畫法比較常用
- PLC控制技術實訓裝置
- 汽車發動機檢測與維修實訓室方案
- 機構運動簡圖模型
- 平衡實驗臺
- 機械原理及零件陳列柜
- 氣動實訓裝備
- 透明液壓系統綜合實訓裝備
- 挖掘機機電液一體綜合仿真實訓模型
- 氣動系統綜合實訓裝備
- 新排風系統安裝調試實訓考核平臺